Hei,

Jeg skal åpne opp deler av en bærevegg i betong. Denne er ca. 28cm tykk, og bærer kun gulvet i etasjen ovenfor (trebjelkelag, spon og tregulv limt på spon).

Bjelkelaget over er 2 * 4 m, hvor bjelkene møtes på midten av et 8m spenn, og hviler på betongveggen i dag.

Lysåpning i hullet som blir ca. 2,3m. For enkelhet skyld hadde jeg tenkt å benytte 2x HEB 140 ved siden av hverandre, dette bør vel være ganske overdimensjonert og OK?
 
  • Like
Reaksjoner: Arne
Rent som sanitycheck høres 2 stk. HEB 140 ikke lite ut for en lysåpning på 2,3 m, gitt at lasten faktisk bare er et vanlig trebjelkelag/gulv over og ikke flere etasjer, taklast, punktlaster eller andre skjulte laster.

En grov overslagsberegning: Hvis bjelkelaget er 4 m til hver side, får bæreveggen omtrent 2 m tributær bredde fra hver side, altså ca. 4 m gulvbredde totalt inn på drageren. Med en samlet gulvlast på f.eks. 3 kN/m² gir det rundt 12 kN/m linjelast på drageren. Over 2,3 m gir det et bøyemoment på i størrelsesorden 8 kNm. For 2 stk. HEB 140 er det lavt, og nedbøyningen blir normalt også svært liten i et slikt tilfelle.

Brannbeskyttelse/innkassing av stålet må også vurderes hvis dette er del av en boligkonstruksjon.
 
  • Like
Reaksjoner: EOD
Rent som sanitycheck høres 2 stk. HEB 140 ikke lite ut for en lysåpning på 2,3 m, gitt at lasten faktisk bare er et vanlig trebjelkelag/gulv over og ikke flere etasjer, taklast, punktlaster eller andre skjulte laster.

En grov overslagsberegning: Hvis bjelkelaget er 4 m til hver side, får bæreveggen omtrent 2 m tributær bredde fra hver side, altså ca. 4 m gulvbredde totalt inn på drageren. Med en samlet gulvlast på f.eks. 3 kN/m² gir det rundt 12 kN/m linjelast på drageren. Over 2,3 m gir det et bøyemoment på i størrelsesorden 8 kNm. For 2 stk. HEB 140 er det lavt, og nedbøyningen blir normalt også svært liten i et slikt tilfelle.

Brannbeskyttelse/innkassing av stålet må også vurderes hvis dette er del av en boligkonstruksjon.
Takk! Dobbel gips er vel tilstrekkelig?
 
  • Like
Reaksjoner: Snikkar
Ja, dobbel gips kan være god nok.
Enkel vanlig gips er normalt ikke noe jeg ville regnet som tilstrekkelig.

For en HEB 140-drager er hovedbildet slik:

Enkel 12,5 mm standardgips kan i enkelte systemer gi rundt R30/A30 for H-/I-profiler.
Dobbel 12,5 mm standardgips kan i dokumenterte løsninger gi R60/A60 for aktuelle HEB-profiler.

Norgips’ dokumentasjon for brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner viser blant annet at HE-B-profiler i området 100–600 mm kan brannbeskyttes med 1 lag 12,5 mm standardplate for 30 minutter og 2 lag for 60 minutter.

Det kritiske er altså ikke bare antall gipslag, men at hele innkassingen er riktig utført:
- Drageren må kasses inn på alle branneksponerte sider.
- Plateskjøter må være understøttet.
- Ved to lag må skjøtene forskyves, ikke ligge rett over hverandre.
- Hjørner, tilslutning mot tak/vegg og åpninger må være tette.

For en vanlig enebolig vil dobbel 13 mm gips rundt HEB 140 være et svært godt valg, gitt at du følger punktene ovenfor.
 
  • Like
Reaksjoner: EOD